PernChang-Zoms

ถาม-ตอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า - เพื่อนช่างดอทคอม => ถาม-ตอบ แอร์-ตู้เย็น => ข้อความที่เริ่มโดย: อาณัติ (ขอนแก่น) ที่ มิถุนายน 26, 2015, 09:58:48 pm



หัวข้อ: ตู้เย็นโตชิบา รุ่น GR-B187TXGตันระบบ
เริ่มหัวข้อโดย: อาณัติ (ขอนแก่น) ที่ มิถุนายน 26, 2015, 09:58:48 pm
 อาจารย์ครับ ขอความช่วยเหลือ ตู้เย็นโตชิบา รุ่น GR-B187TXGตันระบบ สิ่งที่ทำไปแล้วล้างระบบด้วย f11 ทั้งชุดคอยร้อยและคอยเย็น อย่างละ2รอบ พอเติมนํ้ายาไปเย็นสักครู่เกจ์ตกตันชื้นครับ


หัวข้อ: Re: ตู้เย็นโตชิบา รุ่น GR-B187TXGตันระบบ
เริ่มหัวข้อโดย: อาณัติ (ขอนแก่น) ที่ มิถุนายน 26, 2015, 10:02:32 pm
เพิ่มเติมครับ ไดร์เออร์ผมเปลี่ยนออกทุกครั้งครับ


หัวข้อ: Re: ตู้เย็นโตชิบา รุ่น GR-B187TXGตันระบบ
เริ่มหัวข้อโดย: คมสัน(ร้อยเอ็ด) ที่ มิถุนายน 27, 2015, 12:07:59 am
แว๊คทิ้งไว้นานๆครับ แล้วค่อยเติมน้ำยา


หัวข้อ: Re: ตู้เย็นโตชิบา รุ่น GR-B187TXGตันระบบ
เริ่มหัวข้อโดย: พจน์รุ่งโรจน์(บ้านสร้าง-พระนครศรีอยุธยา) ที่ มิถุนายน 27, 2015, 07:02:37 am
ระบบไม่สะอาด ทำให้ตันชื้นได้ ครับ ล้างระบบ ท่านใช้อะไรดัน f11 ถ้าแรงดันน้อย จะไม่สะอาด คอมต้องเปลี่ยนน้ำมันใหม่ ดรายเออร์ เปลี่ยนใหม่ ก่อนแว๊ค เช็ค ทางโล ต้องไม่ตัน ทำให้ครบก็เย้นฉำ่แล้วครับ...


หัวข้อ: Re: ตู้เย็นโตชิบา รุ่น GR-B187TXGตันระบบ
เริ่มหัวข้อโดย: อาณัติ (ขอนแก่น) ที่ มิถุนายน 28, 2015, 09:13:43 am
มาแจ้งปิดงานครับ สรุปลมที่ดันf11แรงไม่พอจริงๆครับ ทำซํ้าอีกครั้งหนึ่งและใช้เวลาแวคนานหน่อยครับผ่าน ขอบคุณอาจารย์และเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ให้ความรู้ประสบการณ์ที่มาแบ่งปันให้ครับ


หัวข้อ: Re: ตู้เย็นโตชิบา รุ่น GR-B187TXGตันระบบ
เริ่มหัวข้อโดย: อาณัติ (ขอนแก่น) ที่ มิถุนายน 28, 2015, 09:21:19 am
มาแจ้งปิดงานครับ สรุปลมที่ดันf11แรงไม่พอจริงๆครับ ทำซํ้าอีกครั้งหนึ่งและใช้เวลาแวคนานหน่อยครับผ่าน ขอบคุณอาจารย์และเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ให้ความรู้ประสบการณ์ที่มาแบ่งปันให้ครับ