PernChang-Zoms

ถาม-ตอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า - เพื่อนช่างดอทคอม => ถาม-ตอบ แอร์-ตู้เย็น => ข้อความที่เริ่มโดย: เอกรินทร์ (นครปฐม) ที่ มีนาคม 02, 2016, 07:34:15 am



หัวข้อ: แผงแอร์พานา อาการพัดที่คอยล์เย็นไม่ทำงานครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เอกรินทร์ (นครปฐม) ที่ มีนาคม 02, 2016, 07:34:15 am
วัดไฟสายสี ดำ-แดงมี 300 และวัดไฟสายสีขาว-น้ำเงินมีไฟ 15V ที่สายพัดลมคอยล์เย็น ต้องไปไล่เช็คที่จุดไหนครับรบกวนชี้แนะด้วยครับ


หัวข้อ: Re: แผงแอร์พานา อาการพัดที่คอยล์เย็นไม่ทำงานครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pitichoke ที่ มีนาคม 02, 2016, 07:58:58 am
  wait  เครดิต อ.พจน์ รุ่งโรจน์ ลองเช็กหรือเปลี่ยน Q304   tongueout1


หัวข้อ: Re: แผงแอร์พานา อาการพัดที่คอยล์เย็นไม่ทำงานครับ
เริ่มหัวข้อโดย: อ.สำราญ ชนะบุตร ที่ มีนาคม 02, 2016, 08:36:35 am
วัดไฟสายสี ดำ-แดงมี 300 และวัดไฟสายสีขาว-น้ำเงินมีไฟ 15V ที่สายพัดลมคอยล์เย็น ต้องไปไล่เช็คที่จุดไหนครับรบกวนชี้แนะด้วยครับ

ตอบ มาเลย งานนี้มีครบสูตร


http://www.pernchang-zoms.com/board/index.php?topic=5429.msg23040#msg23040 (http://www.pernchang-zoms.com/board/index.php?topic=5429.msg23040#msg23040)


หัวข้อ: Re: แผงแอร์พานา อาการพัดที่คอยล์เย็นไม่ทำงานครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เอกรินทร์ (นครปฐม) ที่ มีนาคม 02, 2016, 12:36:47 pm
Q304 เสียครับผมลองเอาตัวคล้ายกันแต่เป็นแผงแอร์พานาเหมือนกันแต่คนละรุ่นครับมอเตอร์หมุนครับแต่กดปิดที่รีโมทพัดลมไม่ยอมหยุดหมุนครับพัดลมหมุนตลอดเลยครับต้องกดปิดไฟจากแหล่งจ่ายครับ ขอสอบถามว่า อะไหล่ตัวนี่มีที่ไหนจำหน่ายครับ เพราะคิดว่าอาจจะไม่ตรงกันนะครับ


หัวข้อ: Re: แผงแอร์พานา อาการพัดที่คอยล์เย็นไม่ทำงานครับ
เริ่มหัวข้อโดย: อ.สำราญ ชนะบุตร ที่ มีนาคม 02, 2016, 04:39:15 pm
Q304 เสียครับผมลองเอาตัวคล้ายกันแต่เป็นแผงแอร์พานาเหมือนกันแต่คนละรุ่นครับมอเตอร์หมุนครับแต่กดปิดที่รีโมทพัดลมไม่ยอมหยุดหมุนครับพัดลมหมุนตลอดเลยครับต้องกดปิดไฟจากแหล่งจ่ายครับ ขอสอบถามว่า อะไหล่ตัวนี่มีที่ไหนจำหน่ายครับ เพราะคิดว่าอาจจะไม่ตรงกันนะครับ

ตอบ  Q304 จะเป็นแบบดิจิตอล ทรานซิสเตอร์ แต่ถ้าหาไม่ได้ใช้ เบอร์ C124, C144  พวกนี้เวลาวัดจะวัดไม่ขึ้นสักขา


หัวข้อ: Re: แผงแอร์พานา อาการพัดที่คอยล์เย็นไม่ทำงานครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เอกรินทร์ (นครปฐม) ที่ มีนาคม 02, 2016, 06:20:02 pm
ปิดงานครับไปหาได้เบอร์ A114แบบสามขาตัวใหญ่กว่าเดิมนิดนึงครับ


หัวข้อ: Re: แผงแอร์พานา อาการพัดที่คอยล์เย็นไม่ทำงานครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ชยุต(ดอนเมือง/กทม) ที่ เมษายน 27, 2016, 01:39:26 pm
 rofl