ถาม-ตอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า - เพื่อนช่างดอทคอม => ถาม-ตอบ แอร์-ตู้เย็น => ข้อความที่เริ่มโดย: เนติลักษณ์(กาญจนดิษฐ์/สุราาฎร์ฯ) ที่ กรกฎาคม 25, 2016, 10:22:21 pm



หัวข้อ: เทอร์โมสตรัท K60-P1058 ใช้เบอร์นี้แทน K50-P1126 ได้ไหมครับ.
เริ่มหัวข้อโดย: เนติลักษณ์(กาญจนดิษฐ์/สุราาฎร์ฯ) ที่ กรกฎาคม 25, 2016, 10:22:21 pm
   thinking เทอร์โมสตรัท ตู้เย็น    rofl

 ภาพ 1. K60-P1058  ของเดิมมีปุ่มละลายน้ำแข็ง    

 ภาพ 2. K50-P1126  อันที่ซื้อมาไม่มีปุ่มละลายน้ำแข็ง


หัวข้อ: Re: เทอร์โมสตรัท K60-P1058 ใช้เบอร์นี้แทน K50-P1126 ได้ป่าวครับ
เริ่มหัวข้อโดย: อ.สำราญ ชนะบุตร ที่ กรกฎาคม 25, 2016, 10:43:24 pm
   thinking เทอร์โมสตรัท ตู้เย็น    rofl

 ภาพ 1. K60-P1058  ของเดิมมีปุ่มละลายน้ำแข็ง    

 ภาพ 2. K60-P1058  อันที่ซื้อมาไม่มีปุ่มละลายน้ำแข็ง

ตอบ ไม่ได้ครับ


หัวข้อ: Re: เทอร์โมสตรัท K60-P1058 ใช้เบอร์นี้แทน K50-P1126 ได้ปŭ
เริ่มหัวข้อโดย: เนติลักษณ์(กาญจนดิษฐ์/สุราาฎร์ฯ) ที่ กรกฎาคม 25, 2016, 10:50:35 pm
เพราะอะไรครับ   มีเบอร์อื่นแทนได้บ้างไหมครับบ.


หัวข้อ: Re: เทอร์โมสตรัท K60-P1058 ใช้เบอร์นี้แทน K50-P1126 ได้ไหมครับ.
เริ่มหัวข้อโดย: อ.สำราญ ชนะบุตร ที่ กรกฎาคม 25, 2016, 10:59:19 pm
ตอบ ตู้เย็นในปัจจุบันนี้ ไม่ได้ใช้เทอร์โมสตัดแล้วครับ(มีแต่รุ่นเก่ามากๆ,ที่ใช้) เขาใช้วงจรอิเล็กทรอนิคส์ควบคุม แบบเดียวกับแอร์.รถยนต์ ตัวจับอุณหภูมิ เรียกว่า เทอร์มิสเตอร์ เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ ไม่เสียง่ายๆหรอกครับ

- ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆ ก็มีเพียงเทอร์โมสตัดตัวเดียวเท่านั้น ที่ใช้ควบคุมความเย็น . . เทอร์โมสตัด เป็น SW.ตัดต่อที่ทำงานตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ . เป็นระบบกลไก . ที่มีเพียงตำแหน่ง ON และ OFF เท่านั้น . ไม่เกี่ยวกับ ความต้านทาน ใดๆทั้งสิ้น

- ถ้าเป็นเทอร์โมสตัด สำหรับตู้เย็นด้วยกัน ถ้าสามารถติดตั้งเข้าไปได้ ก็สามารถใช้แทนกันได้ทุกยี่ห้อ

- ก่อนอื่น ควรดูด้วยว่า  หางหนูของเทอร์โมสตัดนั้น เสียบติดแน่นอยู่ใต้ช่องแช่แข็ง หรือไม่

- ในเมื่อซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้ว ยังไม่ยอมตัด ก็ควรตรวจดูว่า ที่ซื้อมานั้นซื้อของตู้เย็นมา หรือเป็นของตู้แช่แข็ง ถ้าซื้อมาถูกรุ่นแล้ว ก็เทอร์โมสตัดที่ซื้อมานั่นแหละครับ มันใช้ไม่ได้

- สำหรับการทำงานของอุปกรณ์นั้น สามารถทดสอบได้ ดังนี้ . .

1 ) เสียบปลั๊กตู้เย็น โดยไม่ใส่เทอร์โมสตัด . ถ้าคอมฯเดิน ก็แสดงว่า สายไฟในวงจรเทอร์โมสตัด ช๊อตถึงกันแล้วครับ

- แต่ถ้าคอมฯไม่เดิน ก็ OK ถูกต้องแล้ว

2 ) เทอร์โมสตัด สามารถทดสอบได้ ดังนี้ เอาหางหนูไปจิ้มที่ก้อนน้ำแข็งเอาไว้ สักครู่เดียว มันก็จะตัด มีเสียงดังแช๊ะ(เบาๆ) . ถ้าใช้มิเตอร์วัดไว้ตลอดเวลา . ก็จะเห็นได้ว่า หน้าสัมผัสมันแยกออกจากกันแล้วครับ


หัวข้อ: Re: เทอร์โมสตรัท K60-P1058 ใช้เบอร์นี้แทน K50-P1126 ได้ไหมครับ.