PernChang-Zoms

ถาม-ตอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า - เพื่อนช่างดอทคอม => ถาม-ตอบ แอร์-ตู้เย็น => ข้อความที่เริ่มโดย: บุญธรรม(ประโคนชัย/บุรีรัมย์) ที่ พฤษภาคม 09, 2017, 12:06:55 pm



หัวข้อ: ช่วยชี้เป้าหมายหน่อยครับ แอร์ Mitsubishi heavy duty รุ่น SRK 13CJV
เริ่มหัวข้อโดย: บุญธรรม(ประโคนชัย/บุรีรัมย์) ที่ พฤษภาคม 09, 2017, 12:06:55 pm
อาการออนเบรคเกอร์พัดลมคอลย์เย็นทำงานทันที่ ครับ


หัวข้อ: Re: ช่วยชี้เป้าหมายหน่อยครับ แอร์ Mitsubishi heavy duty รุ่น SRK 13CJV
เริ่มหัวข้อโดย: อ.สำราญ ชนะบุตร ที่ พฤษภาคม 09, 2017, 01:06:38 pm
อาการออนเบรคเกอร์พัดลมคอลย์เย็นทำงานทันที่ ครับ

ข้อมูล น้อยไป *** ควรที่จะมีรายละเอียดมากกว่านี้ครับ


หัวข้อ: Re: ช่วยชี้เป้าหมายหน่อยครับ แอร์ Mitsubishi heavy duty รุ่น SRK 13CJV
เริ่มหัวข้อโดย: บุญธรรม(ประโคนชัย/บุรีรัมย์) ที่ พฤษภาคม 09, 2017, 06:10:39 pm
ครับอาจารย์เดี่ยวผมหาข้อมูลเพิ่มครับ ขอบคุณครับที่ช่วยตอบครับ


หัวข้อ: Re: ช่วยชี้เป้าหมายหน่อยครับ แอร์ Mitsubishi heavy duty รุ่น SRK 13CJV
เริ่มหัวข้อโดย: บุญธรรม(ประโคนชัย/บุรีรัมย์) ที่ พฤษภาคม 10, 2017, 12:10:46 pm
กดรีโหมดสั่งไม่ได้ ครับ มีแต่ HI อย่างเดียวครับ


หัวข้อ: Re: ช่วยชี้เป้าหมายหน่อยครับ แอร์ Mitsubishi heavy duty รุ่น SR
เริ่มหัวข้อโดย: สว่าน(สมุทรสาคร) ที่ พฤษภาคม 10, 2017, 12:59:31 pm
อาการออนเบรคเกอร์พัดลมคอลย์เย็นทำงานทันที่ ครับ
   อย่างแรกเลยคับถ้าเอาแผงออกมาซ่อมข้างนอก 1 แผงตัวใน(ถ้าไม่มีแผงนอก) 2 มอเตอร์  3 เซนเซ่อน้ำแขง 4 ต้องดูว่ามีสวิทบางสวิงหรือสวิทฝาต่างๆ(มีเฉพาะบางรุ่น)
               บางรุ่นยกเบรคเกอร์เครื่องจะทำงานทันทีจะอยู่ในโหมด auto ส่วนรีโมทกดไม่ได้มี 2 อย่างสำหรับ mitsu 1 ตัวรีโมทเสียเองเพราะใส่ถ่านนานจนกรดมันออกมากัดลายรีโมท
              หรือใส่ถ่าน อัลคาไลน์ รีโมทอาจเสียเพราะกระแสสูง 2 ตัวรับรีโมทเสีย


หัวข้อ: Re: ช่วยชี้เป้าหมายหน่อยครับ แอร์ Mitsubishi heavy duty รุ่น SRK 13CJV
เริ่มหัวข้อโดย: บุญธรรม(ประโคนชัย/บุรีรัมย์) ที่ พฤษภาคม 10, 2017, 04:21:10 pm
เดียวจะรายงานความคืบหน้าครับ จะไล่ดูตัวรีโหมดเเละแพงรับตัวแอร์ ขอบคุณมากครับที่ช่วยชี้แนวทาง


หัวข้อ: Re: ช่วยชี้เป้าหมายหน่อยครับ แอร์ Mitsubishi heavy duty รุ่น SRK 13CJV
เริ่มหัวข้อโดย: บุญธรรม(ประโคนชัย/บุรีรัมย์) ที่ พฤษภาคม 27, 2017, 09:06:26 am
ยังหาตัวเสียไม่เจอเลยครับ หา manual ได้เเต่แบบนี้มาครับ

http://210.1.42.215/tech_info/Manual/M1/RAC/-TechManual_SRK10,13CJV,-2,19,25CIS.pdf (http://210.1.42.215/tech_info/Manual/M1/RAC/-TechManual_SRK10,13CJV,-2,19,25CIS.pdf)


หัวข้อ: Re: ช่วยชี้เป้าหมายหน่อยครับ แอร์ Mitsubishi heavy duty รุ่น SR
เริ่มหัวข้อโดย: สว่าน(สมุทรสาคร) ที่ พฤษภาคม 30, 2017, 09:15:40 am
การตรวจเช็คตัวรับรีโมท มี3ขาครับ  Vcc=5V   G=0V   IR=ใกล้เคียง Vcc  การตรวจเช็คตั้งมิเตอร์ 10V วัดขา IR แล้วกดรีโมทไฟจะสวิงลง (ถ้าไม่สวิงตัวรับรีโมทเสีย)
ไล่จนถึง cpu ถ้ายังสวิงอยู่รีโมทเสีย (บางตัวเปลียน mode อื่นสังงานได้) ถ้าดูจากรูปตัวอย่างข้างล่างนี้ไล่จาก C คือ 5V ขาที่เหลืออีกขาคือ IR
มาถึงตัวเสียบอร์ดรับรีโมทสกปรก   ขาตัวรับรีโมทเป็นคราบดำขูดออกก็น่าจะสั่งงานได้แล้ว


หัวข้อ: Re: ช่วยชี้เป้าหมายหน่อยครับ แอร์ Mitsubishi heavy duty รุ่น SRK 13CJV
เริ่มหัวข้อโดย: โกวิท1(สงขลา) ที่ มิถุนายน 26, 2017, 09:18:54 pm
ขั้นแรกท่านต้องลองกดปุ่มออโต้รัน ดูก่อนว่าเครื่องดับไหม
ถ้าเครื่องดับแสดงว่าเครื่องอยู่ในโหมดออน แล้วรีโหมดหรือชุดรับรีโหมดเสีย
ถ้ากดแล้วเครื่องยังทำงานตลอดแสดงว่าตัวไอซีคอนโทรนพัดลมน่าจะเสีย


หัวข้อ: Re: ช่วยชี้เป้าหมายหน่อยครับ แอร์ Mitsubishi heavy duty รุ่น SRK 13CJV
เริ่มหัวข้อโดย: บุญธรรม(ประโคนชัย/บุรีรัมย์) ที่ กรกฎาคม 21, 2017, 12:14:41 am
ต้องขอขอบคูณมากๆครับที่ช่วยตอบครับ  ผมว่าจะเปลี่ยน Relay  ดู เเต่ยังหาซื้อเบอร์นี้ยังไม่ได้เลยครับ


หัวข้อ: Re: ช่วยชี้เป้าหมายหน่อยครับ แอร์ Mitsubishi heavy duty รุ่น SRK 13CJV
เริ่มหัวข้อโดย: nanakanchang ที่ กรกฎาคม 21, 2017, 05:03:26 pm
ไม่ลองเช็คดูก่อนหรือครับ หาไฟ 5 โวลท์ ป้อนเข้าไป แล้ววัดโอห์มขาที่เหลือ ระหว่างไม่ป้อนไฟ กับป้อนไฟ มันแตกต่างกันอย่างไร หรือไม่ก็ลองถอดรีเลย์ตัวนี้ออก ดูว่าพัดลมมันหมุนไหม? ถ้ามันเสียจริง สั่ง LAZADA
ส่งถึงบ้าน เขาเรียก solid state relay  kak


หัวข้อ: Re: ช่วยชี้เป้าหมายหน่อยครับ แอร์ Mitsubishi heavy duty รุ่น SRK 13CJV
เริ่มหัวข้อโดย: ศาสตรา(หนองคาย) ที่ กรกฎาคม 29, 2017, 04:23:43 pm
ssr เสียครับ โซลอต สเตรท รีเลย์ เสียครับอาการนี้   ถอดออกมาวัด จะถึงกันเลย ปกติต้องไม่ถึงกันครับ 


หัวข้อ: Re: ช่วยชี้เป้าหมายหน่อยครับ แอร์ Mitsubishi heavy duty รุ่น SRK 13CJV
เริ่มหัวข้อโดย: อ.นิวัติ โชคพงศ์ธร ที่ กรกฎาคม 30, 2017, 08:52:47 pm
 wait wait wait wait wait wait wait wait   solid state reray ตอนนี้ สั่งจีน มา เสีย กะตัง ป่าว ใช้ ไม่ใด้   5v  เอา 12 v.ใส่ใด้ เลย    แต่ ย้าย ไฟ 12อ ป้อนให้ มัน โดย ตัด ปริ้น 5v ออกแล้ว ต่อ 12v .ให้ มัน ก็ จบแล้ว ครับ


หัวข้อ: Re: ช่วยชี้เป้าหมายหน่อยครับ แอร์ Mitsubishi heavy duty รุ่น SRK 13CJV
เริ่มหัวข้อโดย: อ.นิวัติ โชคพงศ์ธร ที่ กรกฎาคม 30, 2017, 08:57:46 pm
 wait wait wait ลืมบอกไป ถ้า มี 5v หาใด้ ก็ใส่ 5v ไป     แต่ 12v หาง่าย
 crying