 bowแอร์พานาเปิด20วินาทีแล้วพัดลมตัวในตัด  สงสัยเทอร์โมวัดอุณหภูมิ เสีย มันต้องวัดได้กี่เค ครับ


หัวข้อ: Re: แอร์พานาเปิด20วินาทีแล้วพัดลมตัวในตัด
เริ่มหัวข้อโดย: อ.สำราญ ชนะบุตร ที่ มิถุนายน 09, 2016, 09:43:15 pm
bowแอร์พานาเปิด20วินาทีแล้วพัดลมตัวในตัด  สงสัยเทอร์โมวัดอุณหภูมิ เสีย มันต้องวัดได้กี่เค ครับ
ตอบ ไม่ยาก ตามไปดู
http://www.pernchang-zoms.com/board/index.php?topic=5763.msg24150#msg24150 (http://www.pernchang-zoms.com/board/index.php?topic=5763.msg24150#msg24150)


หัวข้อ: Re: แอร์พานาเปิด20วินาทีแล้วพัดลมตัวในตัด
เริ่มหัวข้อโดย: วิรัตน์(อุทัยธานี) ที่ มิถุนายน 09, 2016, 10:07:15 pm
อาการเสียครับ  กดเปิด บานสวิงทำงาน พัดลมหมุนได้20วินาที คอมยังไม่ทำงาน เลยครับ     พัดลมหยุดหมุนแล้วก็ดับครับ แต่ปรับ โมทให้พัดลมทำงาน อย่างเดียว ทำงานได้ครับ
 แอร์ ลูกค้าถอดไว้2 ปีครับ ผมเอาคอยเย็นมาล้าง และทดสอบก


หัวข้อ: Re: แอร์พานาเปิด20วินาทีแล้วพัดลมตัวในตัด
เริ่มหัวข้อโดย: PJ. อ.สายชล ท่ า ร ะ หั ด 4 (สุพรรณบุรี) ที่ มิถุนายน 09, 2016, 10:16:29 pm
กดเปิด บานสวิงทำงาน พัดลมหมุนได้20วินาที คอมยังไม่ทำงาน เลยครับ     พัดลมหยุดหมุนแล้วก็ดับครับ แต่ปรับ โมทให้พัดลมทำงาน อย่างเดียว ทำงานได้ครับ
 แอร์ ลูกค้าถอดไว้2 ปีครับ ผมเอาคอยเย็นมาล้าง และทดสอบก

ขอดูรูป บอร์ดหน่อยครับ ว่าเหมือนของผมใหม อาการเดียวกันครับ
ผมเปลี่ยน เซนเซอร์แล้วไม่หาย


หัวข้อ: Re: แอร์พานาเปิด20วินาทีแล้วพัดลมตัวในตัด
เริ่มหัวข้อโดย: วิรัตน์(อุทัยธานี) ที่ มิถุนายน 09, 2016, 10:46:12 pm
ได้ครับ  ส่วนเซ็นเซอร์อุณหภูมิห้องวัดได้ 11k เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำเข็ง วัดได้ 14k          อุณหภูมิที่ห้อง29องศาครับ


หัวข้อ: Re: แอร์พานาเปิด20วินาทีแล้วพัดลมตัวในตัด
เริ่มหัวข้อโดย: อ.สำราญ ชนะบุตร ที่ มิถุนายน 09, 2016, 10:56:53 pm
ตอบ น่าจะใกล้เคียง เป็นชุด DRIVE MOTOR FAN COIL

http://www.pernchang-zoms.com/board/index.php?topic=3906.msg23786#msg23786 (http://www.pernchang-zoms.com/board/index.php?topic=3906.msg23786#msg23786)


หัวข้อ: Re: แอร์พานาเปิด20วินาทีแล้วพัดลมตัวในตัด
เริ่มหัวข้อโดย: นุกูล(ปั้นดินฯ11) ที่ มิถุนายน 10, 2016, 11:53:43 am
 bow bow bow ลองทำตามดูครับ
     โดยปกติแอร์พานา ส่วนใหญ่เวลาเปิดเครื่อง com จะทำงานเลยไม่เหเมือนแอร์มิตซูหรือบางยี่ห้อทีเวลาเปิดเครื่องจะมีการหน่วง 3-5 นาที com ถึงทำงาน
    1.ตั้งรีโหมด
      MODE=ตั้งเป็น COOL
      FAN SPEED=ให้แรงสุด
      AIR SWING=ให้เป็น AUTO
    2.ลองเช็คมอเตอร์หมุนคร่องหรือเปล่า
    3.เอาหลอดไฟ 100w ต่อที่ ขา 1-2 (ที่ไปcom)
    4.ใช้รีโหมดกดเปิดเครื่องดู แล้วสังเกตดูว่าพัดลมหมุนหรือเปล่า หลอดไฟติดหรือเปล่า
    5. ถ้ากดปุ่มเปิดที่เครื่อง MODE จะเป็น AUTO นะครับ
ขอให้โชคดีครับ tongueout1 tongueout1


หัวข้อ: Re: แอร์พานาเปิด20วินาทีแล้วพัดลมตัวในตัด
เริ่มหัวข้อโดย: วิรัตน์(อุทัยธานี) ที่ มิถุนายน 10, 2016, 01:13:38 pm
ผมลองแล้วครับ


หัวข้อ: Re: แอร์พานาเปิด20วินาทีแล้วพัดลมตัวในตัด
เริ่มหัวข้อโดย: นุกูล(ปั้นดินฯ11) ที่ มิถุนายน 11, 2016, 12:11:37 am
 No No No   ลองแล้ว ผลออกมาเป็นอย่างไรครับ พัดลมยังหมุนแล้วหยุดอยู๋ไหมครับ
                  เซ็นเชอร์นำ้แข็งไม่ต้องเอาไปแช่นำ้แข็งหลอกครับ ใส่ไวที่มันเลยเซ็นเชอร์อุณหภูมิด้วยครับ
                  เช็คคอยเย็น เปิดเครื่องติด พัดลมทำงานตลอด ไฟไป com มี นำไปติดตั้งลองดูเลยครับ