ถาม-ตอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า - เพื่อนช่างดอทคอม => ถาม-ตอบ แอร์-ตู้เย็น => ข้อความที่เริ่มโดย: อนุรักษ์ (พะเยา) ที่ มีนาคม 25, 2024, 01:26:40 pm



หัวข้อ: น้ำยา R 290 เติมตู้แช่ 3 ประตูใช้กี่ PSI ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: อนุรักษ์ (พะเยา) ที่ มีนาคม 25, 2024, 01:26:40 pm
ผมยังไม่เคยเติมเลยครับกับน้ำยา R 290


หัวข้อ: Re: น้ำยา R 290 เติมตู้แช่ 3 ประตูใช้กี่ PSI ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: อ.สำราญ ชนะบุตร ที่ มีนาคม 25, 2024, 03:43:21 pm
ผมยังไม่เคยเติมเลยครับกับน้ำยา R 290

คือสารทำความเย็นชนิด R600a และ R290 เป็นสารทำความเย็นธรรมชาติ (Natural refrigerants) จำพวกไฮโดรคาร์บอน ซึ่งมีความบริสุทธิ์สูง และถือเป็นน้ำยาแอร์ทางเลือกสำหรับอนาคต เพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ และไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความเย็น


หัวข้อ: Re: น้ำยา R 290 เติมตู้แช่ 3 ประตูใช้กี่ PSI ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: PJ.ช่างอ๊อด (โคกโคเฒ่าเมืองสุพรรณ) ที่ เมษายน 05, 2024, 04:13:50 pm
คุณสมบัติของ R290
เป็นก๊าซที่ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย และไม่กัดกร่อน แต่จัดเป็นก๊าซไวไฟ ดังนั้น จึงควรใช้งานบนพื้นฐานของความปลอดภัย

สูตรทางเคมี : C₃H₈
จุดเดือด : -42.1 °C
ความหนาแน่น : 0.505 กรัม/ลบ.ซม.
ศักยภาพการทำลายโอโซน ในชั้นบรรยากาศ (ODP) : 0
ศักยภาพการทำให้เกิด ภาวะโลกร้อน (GWP) : 3 *
ขีดจำกัดการติดไฟ : 2.2% – 9.5% **

การจำแนกประเภทความปลอดภัยของน้ำยาแอร์ : A3 (ไม่เป็นพิษ แต่มีความไวไฟ)

การเติมจะใช้วิธีชั่งน้ำหนักเหมือนกับ R600